lexnlaw писал(а):Сергей К.P. писал(а):Legion_o писал(а): будем поочередно отключать холодильник включать плиту, плиту выключили пошли включили телевизор).
Ну не надо утрировать, холодильник и телевизор Ватт по 150 кушают, а вот стиралка и электрический чайник поболее. Не говоря уж об электрообогревателях.
Но хотелось бы все-таки уточнить - есть ли какие либо нормы на подводимую к квартире мощность или как застройщик хочет , так и делает?
Нормы должны быть.
Добрый день!
Вот нашёл на просторах интернета:
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
МОСКОМАРХИТЕКТУРА
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
РМ-2696-01
1. РАЗРАБОТАНА Московским научно-исследовательским и проектным институтом типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП) (инженеры Кузилин А.В., Савинкин В.Ф.)
2. ПОДГОТОВЛЕНА к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования и нормативов Москомархитектуры (инженеры Ионин В.А., Щипанов Ю.Б.)
3. УТВЕРЖДЕНА и введена в действие указанием Москомархитектуры от 31.07.01 № 32
Есть в ней такой пункт:
3.2. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе в квартиры следует принимать следующие значения расчетных нагрузок:
- для домов с газовыми плитами 5,5 - 7,0кВт / квартиру.
- для домов с электроплитами 8,8 - 11 кВт /квартиру.
Меньшие значения принимаются для жилых домов с малогабаритными квартирами социального назначения, строящихся в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.06.99г. №325.
Для выбора аппаратов защиты на линии питания электроплиты рекомендуется принимать величину расчетной нагрузки равную 7 кВт (32А).