Посмотрел фото.
Про недоделки общестроительные всё ясно. Они недоделаны. И скоро доделаны не будут.
Другие 4 замечания:
1. В доме горизонтальная система отопления.
2. Трубы, идущие по полу к радиаторам отопления, желательно не укладывать по диагонали, самым коротким путём. Их делают под углами 90 градусов и обычно вдоль стен. Иначе, когда граждане проживающие сделают стяжку, найти их потом и определить, где проходит труба, будет очень сложно.
В связи с этим, поскольку стяжки в квартирах не будет (или до устройства стяжки, если кто-то закажет у застройщика эти работы), всем будущим жителям настоятельно рекомендую лично проконтролировать, что эти трубы из коридора к радиаторам передвинуты и проложены по какому-то разумному пути. Не по диагонали, не волной.
3. На трубы нужно натянуть утеплитель. Иначе, в бетоне, по пути до радиаторов, часть тепла потеряется. Будете отапливать бетон, а не комнату. И, соответственно, платить больше за тепло.
4. Горизонтальная система отопления предполагает, а законодательство РФ требует, чтобы в новостройках были установлены поквартирные счётчики тепла. Не только общедомовые (для учёта тепла от котельной), а, в том числе, и поквартирные. И чтобы расчёт тепла осуществлялся по этим счётчикам, а не по нормативу. Регулировка тепла в квартире осуществляется термоголовкой на радиаторах. Кому жарко, тот не открывает окна, а подаёт регулятором меньше тепла на радиатор и экономит на отоплении.
Будет ли застройщик устанавливать поквартирные счётчики тепла?
Если да, то когда?
Если нет, то... ждите скандала, поквартирные счётчики должны быть установлены!
Тут один - другой - застройщик тоже сделал горизонтальную систему и решил сэкономить на счётчиках.
Надавили, покричали, потрясли постановлением органов власти... сейчас застройщик закупает на все квартиры счётчики тепла и будет их устанавливать.