Скачки напряжения в квартире
Скачки напряжения в квартире
У меня одной такие напряги в квартире? Напряжение вечером (20-00 до 22-00 примерно) проседает ниже 180...стиральная машина отказывается стирать, комп подключенный к сети через источник бесперебойного питания тоже не включается (нижняя настройка как раз 180).
Если была или есть аналогичная проблема, как быть? куда бечь? кому жаловаться?
Если была или есть аналогичная проблема, как быть? куда бечь? кому жаловаться?
- MaximusHELL
- Генерал армии
- Сообщения: 6019
- Зарегистрирован: 08 янв 2006 11:26
- Откуда: PODOLsk
- Контактная информация:
- если это только у тебя проблемма, но проверь что бы автоматы (пробки) были на 16А, мощьные - на 25А неставь, а то если проводка алюминевая-советская - погорит.
- а так если и у соседей по стояку то же самое, то звони дежурным электрикам в месный ДЕЗ или узнай в ЖЭУ ихний телефон, думаю им нужно заменить АП_ешки в подъезде или автоматы, не будит так по вечерам просидать...
- а так если и у соседей по стояку то же самое, то звони дежурным электрикам в месный ДЕЗ или узнай в ЖЭУ ихний телефон, думаю им нужно заменить АП_ешки в подъезде или автоматы, не будит так по вечерам просидать...
"Каждому своё" - Надпись на воротах Бухенвальда.
"Труд освобождает" - Надпись на воротах Освенцима.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" - Надпись над вратами ада.
"Труд освобождает" - Надпись на воротах Освенцима.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" - Надпись над вратами ада.
HELENA
У меня такое было на Автоколонне. Но критично это было толко зимой когда нагрузка большая. Обратись в ДЕЗ, возможно неправильно подключены фазы в доме или есть обрыв.
MaximusHELL
А как такое может быть только в одной квартире? Если я правильно понимаю мощность выделяется на дом целиком, в подъездах разводка уже однофазная. Или я заблуждаюсь?
У меня такое было на Автоколонне. Но критично это было толко зимой когда нагрузка большая. Обратись в ДЕЗ, возможно неправильно подключены фазы в доме или есть обрыв.
MaximusHELL
А как такое может быть только в одной квартире? Если я правильно понимаю мощность выделяется на дом целиком, в подъездах разводка уже однофазная. Или я заблуждаюсь?
- MaximusHELL
- Генерал армии
- Сообщения: 6019
- Зарегистрирован: 08 янв 2006 11:26
- Откуда: PODOLsk
- Контактная информация:
очень просто, если у неё стоят древнии слабые автоматы или обычно пробки, ну допустим на 8А, она включает нагрузку которая привышает эти 8А, естественно на участке от счётчика в квартире падает напряжение если допустим она включает перфоратор которому при старте тока надо "полтора киловата" тогда может просто вышибить автоматыSAN1912 писал(а): MaximusHELL
А как такое может быть только в одной квартире? Если я правильно понимаю мощность выделяется на дом целиком, в подъездах разводка уже однофазная. Или я заблуждаюсь?

HELENA а ты живёш в доме какого года постройки ?
"Каждому своё" - Надпись на воротах Бухенвальда.
"Труд освобождает" - Надпись на воротах Освенцима.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" - Надпись над вратами ада.
"Труд освобождает" - Надпись на воротах Освенцима.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" - Надпись над вратами ада.
MaximusHELL
Если автоматы стоят на 8А тогда при включении суммарной нагрузки около 1,8кВт их просто выбьет. А вот если автоматы стоят на 25А , а выделенная мощность на квартиру меньше 5кВт вот тогда напряжение просядет При подключении нагрузки не превышающей допустимую мощность автоматов . Но ,имхо, оно просядет по всему стояку/подъезду.
Если автоматы стоят на 8А тогда при включении суммарной нагрузки около 1,8кВт их просто выбьет. А вот если автоматы стоят на 25А , а выделенная мощность на квартиру меньше 5кВт вот тогда напряжение просядет При подключении нагрузки не превышающей допустимую мощность автоматов . Но ,имхо, оно просядет по всему стояку/подъезду.
Блин, во расфлудились. 
Если напряжение проседает - есть ровно одна причина, по которой это происходит - суммарная нагрузка на подстанцию превышает её возможности. Соответственно, без апгрейда подстанции такая проблема не решаема никакими автоматами.

Если напряжение проседает - есть ровно одна причина, по которой это происходит - суммарная нагрузка на подстанцию превышает её возможности. Соответственно, без апгрейда подстанции такая проблема не решаема никакими автоматами.
Просядет по всей фазе, у всех, кто к ней подключен.SAN1912 писал(а): Но ,имхо, оно просядет по всему стояку/подъезду.
I apologize profusely for any inconvenience my murderous rampage may have caused.
Raven
В свое время в Москве подобная проблема решалась выделением дополнительных мощностей горэнерго. Как это делалось не знаю, но явно не установкой еще одного трансформатора. Как писал выше такая же проблема на автоколонне решилась ремонтом входного щита, там что-то произошло с фазами. В любом случае действовать через ДЕЗ.
P/S/ И вообще где здесь флуд?
В свое время в Москве подобная проблема решалась выделением дополнительных мощностей горэнерго. Как это делалось не знаю, но явно не установкой еще одного трансформатора. Как писал выше такая же проблема на автоколонне решилась ремонтом входного щита, там что-то произошло с фазами. В любом случае действовать через ДЕЗ.
P/S/ И вообще где здесь флуд?

Зачем ещё одного? Заменили имеющийся и всего делов.SAN1912 писал(а): В свое время в Москве подобная проблема решалась выделением дополнительных мощностей горэнерго. Как это делалось не знаю, но явно не установкой еще одного трансформатора.

Ограничитель вполне мог стоять уже после трансформатора, всё-таки наверняка какие-то методы контроля кроме смены трансформатора там быть должны.

Так тоже достаточно просто - перераспределили нагрузку по фазам, выровняли, оно проседать и перестало.SAN1912 писал(а): Как писал выше такая же проблема на автоколонне решилась ремонтом входного щита, там что-то произошло с фазами.
Так иначе и не получится.SAN1912 писал(а): В любом случае действовать через ДЕЗ.

I apologize profusely for any inconvenience my murderous rampage may have caused.
Дому лет 30... нообычный счетчик с автоматическими пробками...проблемы не только у меня...знакомая поставила стабилизатор напряжения на 8 квт...но это денег стоит...еще и установка...это ящик такой приличный...у меня места нетMaximusHELL писал(а):очень просто, если у неё стоят древнии слабые автоматы или обычно пробки, ну допустим на 8А, она включает нагрузку которая привышает эти 8А, естественно на участке от счётчика в квартире падает напряжение если допустим она включает перфоратор которому при старте тока надо "полтора киловата" тогда может просто вышибить автоматыSAN1912 писал(а): MaximusHELL
А как такое может быть только в одной квартире? Если я правильно понимаю мощность выделяется на дом целиком, в подъездах разводка уже однофазная. Или я заблуждаюсь?
HELENA а ты живёш в доме какого года постройки ?

- rk
- Администратор
- Сообщения: 896
- Зарегистрирован: 25 янв 2001 14:59
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Я пытался ругаться. Так и жил со стабилизатором повышающим, а уж на него UPS, от которого запитал комп и телек. Входное напряжение падало до 160 вольт.
Минус - микроволновка крутилась, но не грела ничего
Благо переехал на новую квартиру, где такой напасти нет.
p.s. а начало такое происходить, кстати, после того как где-то что-то отгорело и в розетке было 360 в течение пары-тройки дней.
Минус - микроволновка крутилась, но не грела ничего

Благо переехал на новую квартиру, где такой напасти нет.
p.s. а начало такое происходить, кстати, после того как где-то что-то отгорело и в розетке было 360 в течение пары-тройки дней.
Roman Korolyov
http://demiurg.net
http://demiurg.net
- MaximusHELL
- Генерал армии
- Сообщения: 6019
- Зарегистрирован: 08 янв 2006 11:26
- Откуда: PODOLsk
- Контактная информация:
да напасть, а щас зимой все обогреватели ещё как включат! вообще то и дело будит вышибать 
мне на памяти та жестачайшая зима которая прошла, когда вечером творилось - просто "жесть".

мне на памяти та жестачайшая зима которая прошла, когда вечером творилось - просто "жесть".
"Каждому своё" - Надпись на воротах Бухенвальда.
"Труд освобождает" - Надпись на воротах Освенцима.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" - Надпись над вратами ада.
"Труд освобождает" - Надпись на воротах Освенцима.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" - Надпись над вратами ада.
1. Существует ГОСТ "Показатели качества электроэнергии". Их много (отклонения напряжения, частоты, несинусоидальность и т.д.). Электроэнергия - сертифицируемый товар (как и колбаса).
2. Существует Закон "О защите прав потребителей". Вы - потребитель, у Вас есть договор с МУП "Подольская электросеть" (абонентская книжка и корешки об оплате).
3. Есть Уголовный Кодекс. Статьи: 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 215.1 (Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения).
4. Есть прокуратура, следящая за исполнением законодательства.
ПО ОПЫТУ знаю, что использование ТОЛЬКО ЭТИХ знаний позволяет решить проблему качественного электроснабжения примерно в месячный срок без приобретения стабилизаторов и проч.
2. Существует Закон "О защите прав потребителей". Вы - потребитель, у Вас есть договор с МУП "Подольская электросеть" (абонентская книжка и корешки об оплате).
3. Есть Уголовный Кодекс. Статьи: 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 215.1 (Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения).
4. Есть прокуратура, следящая за исполнением законодательства.
ПО ОПЫТУ знаю, что использование ТОЛЬКО ЭТИХ знаний позволяет решить проблему качественного электроснабжения примерно в месячный срок без приобретения стабилизаторов и проч.
Так они стали ставить из-за того, что новое оборудование с электронной начинкой (холодильники, стир. машинки и т.п) не работаютЛенивый писал(а):Не исключено, что таких много, и именно поэтому у тебя напряжение и падает...HELENA писал(а): знакомая поставила стабилизатор напряжения на 8 квт...

Вот интересно, что старая стиралка (тоже автомат, но без наворотов)стирала при любом напряжении ...и старый холодильник работает...но отключается редко (видимо ему больше времени надо, чтобы наморозить при таком напряжении)
Короче, решилась...соберусь с мыслями, запасусь Гостами (спасибо DSS), отпрошусь с работы и пойду качать права!
Достало все!
HELENA
Исходя из принципа работы стабилизатора можно смело утверждать, что чем больше стабилизаторов в конкретно взятом доме, тем гораздо больше энергопотребление этого дома в целом. Поскольку электросети не резиновые, это ведет к падению напряжения у тех, у кого стабилизаторов нет, а также к общей перегрузке электросети и возможному отключению питания в доме в целом (я не в курсе, как именно организованно подключение домов, по одному дому или по два-три-десять, но сути это не меняет). Стабилизатор решает проблему одного потребителя, но ухудшает положение других. А суть проблемы в том, что в России в принципе не хватает электричесих мощностей. Парадокс (мы экспортируем электроэнергию), но это так.
Если интересно, зайди, например, сюда...
Исходя из принципа работы стабилизатора можно смело утверждать, что чем больше стабилизаторов в конкретно взятом доме, тем гораздо больше энергопотребление этого дома в целом. Поскольку электросети не резиновые, это ведет к падению напряжения у тех, у кого стабилизаторов нет, а также к общей перегрузке электросети и возможному отключению питания в доме в целом (я не в курсе, как именно организованно подключение домов, по одному дому или по два-три-десять, но сути это не меняет). Стабилизатор решает проблему одного потребителя, но ухудшает положение других. А суть проблемы в том, что в России в принципе не хватает электричесих мощностей. Парадокс (мы экспортируем электроэнергию), но это так.
Если интересно, зайди, например, сюда...
"Человеку не нужны звезды. Человеку нужен человек!" (с) С.Лем
Вероятность решения вопроса составляет 1-2 процента (только если есть какой-то конкретный косяк в местном оборудовании, устраняемый минимальными средствами).HELENA писал(а): Короче, решилась...соберусь с мыслями, запасусь Гостами (спасибо DSS), отпрошусь с работы и пойду качать права!
Но - желаю удачи...
Вообще - да. Но помни: много-много лет люди жили вообще без электричества и ничего, плодились, учились, работали, любили, воевали ну и т.д.HELENA писал(а): Достало все!

"Человеку не нужны звезды. Человеку нужен человек!" (с) С.Лем
Отпрашиваться с работы и ходить для того, чтобы качать права можно, но не обязательно.
Главное орудие - бумага и ручка (печ. машинка, и т.д.)
1. Претензия Поставщику (энергоснабжающей организации) с изложением проблемы, указанием номера абонентской книжки и номера эл. счетчика, и угрозой обращения в прокуратуру. Срок ответа - 1 месяц. С момента получения претензии Поставщик узнает о нарушении требований безопасности и несоответствии стандартам отружаемой продукции. Возникает прямой умысел.
2. При получении отписки или неполучении ничего - заявление о преступлении в прокуратуру с требованием установления виновных и привлечении их к ответственности. Срок принятия решения - 10 дней.
3. При получении отказа в возбуждении УД и привлечении к адм. отв. - обжаловать в вышестоящую прокуратуру.
4. Наконец, обратиться в суд (госпошлина = 0) с иском о защите прав потребителя с требованием обязать Поставщика привести качество электроэнергии в соответствие с требованиями стандартов.
Сам ГОСТ:
Качество электрической сети. ГОСТ 13109-97.
www.ixbt.com/power/ups/gost13109-97.pdf
Главное орудие - бумага и ручка (печ. машинка, и т.д.)
1. Претензия Поставщику (энергоснабжающей организации) с изложением проблемы, указанием номера абонентской книжки и номера эл. счетчика, и угрозой обращения в прокуратуру. Срок ответа - 1 месяц. С момента получения претензии Поставщик узнает о нарушении требований безопасности и несоответствии стандартам отружаемой продукции. Возникает прямой умысел.
2. При получении отписки или неполучении ничего - заявление о преступлении в прокуратуру с требованием установления виновных и привлечении их к ответственности. Срок принятия решения - 10 дней.
3. При получении отказа в возбуждении УД и привлечении к адм. отв. - обжаловать в вышестоящую прокуратуру.
4. Наконец, обратиться в суд (госпошлина = 0) с иском о защите прав потребителя с требованием обязать Поставщика привести качество электроэнергии в соответствие с требованиями стандартов.
Сам ГОСТ:
Качество электрической сети. ГОСТ 13109-97.
www.ixbt.com/power/ups/gost13109-97.pdf
Была у меня почти аналогичная проблема этой зимой... только напряжение было не пониженное, а повышенное до 260-270 В. выяснилось что такое некислое напряжение в сети после того как у меня сгорел БП, а у соседей по подъезду погорело некоторое бытовой техники(но по судам мытарствовать ни кому не захотелось). Писал бумажку в гор.электросеть (или как она сейчас правильно называется), они прислали бумажку(в ней говорилось что у них не зафиксированно скачков напряжения и тд, обращайтесь в свой ДЭЗ).
Несколько дней ко мне даже не соизволяли прийти из аварийки и зафикксировать сам факт наличая повышенного напряжения аргументируя тем, что такого просто бытьне может(мол тестер у вас паршивый и не ваще дело сколько вольт в сети).
В итоге не прошло и пары месяцев как электрики добрались до общего распеределительного щитка и что то там не починили(что там было не так они так и не сказали).
Несколько дней ко мне даже не соизволяли прийти из аварийки и зафикксировать сам факт наличая повышенного напряжения аргументируя тем, что такого просто бытьне может(мол тестер у вас паршивый и не ваще дело сколько вольт в сети).
В итоге не прошло и пары месяцев как электрики добрались до общего распеределительного щитка и что то там не починили(что там было не так они так и не сказали).
- дасвидос :)
- Super expert
- Сообщения: 7408
- Зарегистрирован: 31 янв 2001 15:43
никакого парадокса.Ленивый писал(а): А суть проблемы в том, что в России в принципе не хватает электричесих мощностей. Парадокс (мы экспортируем электроэнергию), но это так.
энергию надо еще доставить. об этом не забывай.
а то, что Чубайса давно слить нужно было - это не нашего ума дело.
независимый электрик с действующей книжкой от любой организации и суд.Al_S писал(а): Была у меня почти аналогичная проблема этой зимой... только напряжение было не пониженное, а повышенное до 260-270 В. выяснилось что такое некислое напряжение в сети после того как у меня сгорел БП, а у соседей по подъезду погорело некоторое бытовой техники(но по судам мытарствовать ни кому не захотелось). Писал бумажку в гор.электросеть (или как она сейчас правильно называется), они прислали бумажку(в ней говорилось что у них не зафиксированно скачков напряжения и тд, обращайтесь в свой ДЭЗ).
Несколько дней ко мне даже не соизволяли прийти из аварийки и зафикксировать сам факт наличая повышенного напряжения аргументируя тем, что такого просто бытьне может(мол тестер у вас паршивый и не ваще дело сколько вольт в сети).
В итоге не прошло и пары месяцев как электрики добрались до общего распеределительного щитка и что то там не починили(что там было не так они так и не сказали).
можно было еще и на турцию заработать.
всем дасвидос.
надоело.
отключаюсь нафик.
надоело.
отключаюсь нафик.
Чё то я как человек, занимающийся постройкой электростанций (как на нашей территории, так и за его пределами), про проблему нехватки в нашем государстве электричества, и тем более про его экспорт, никогда не слышала
Проблемы возможной нехватки в министерствах рассматриваются, но только в перспективах нашего отдаленно-размытого светлого будущего, когда вдруг неожиданно дружно заработают одновременно все крупные (и не очень) предприятия державы, и потребление скаканет на порядок, вот якобы тогда и окажутся обделенными простые смертные потребители, то есть мы с вами.
А суть нынешней проблемы, как мне кажется, в следующем. Несколько лет назад у родителей дома сгорел телевизор, который смотрелся глубокой ночью. Обидно, соседи тоже пожаловались на выгоревшую технику. Муж тогда полез в розетку с вольтметром: днем 250-270V, ночью до 300V... Все честно говоря были в шоке. Приходим к себе домой, измеряем: 250V - это стандарт. В те годы мой муж занимал должность главного энергетика в подольском узле электросвязи. Ну и приезжает он в подольские электросети, выкладывает суть проблемы: в центре города повышенное напряжение, техника выгорает в домах, да и нам как прикажете работать?. А они ему: "Ой тоже мне удивил, да повышенное напряжение тут по всему городу. Организациям мы вообще советуем всю ответственную технику во избежание скачков по ночам выключать. Причины? С застойных времен тут никто ничего в сетях не менял, а Мосэнерго нам такое напряжение поставляет, потому что электричества у них много... А чтобы что-то настроить нужны средства, люди и т.д."
Потом спустя года два приходят ко мне домой два электрика из ПЭС. Сказали, что ПЭС замучили уже судебными разбирательствами потребители с выгоревшей техникой, и у них приказ привести напряжение в норму по всему городу. А мою ближнюю к двери розетку, как наиболее близкую к подъездному щитку, попросили им выделить в качестве тестовой. Крутили долго, и напряжение они тогда опустили. Может быть надо всего лишь обратиться в ПЭС с просьбой прислать своих электриков , чтобы они теперь наоборот подняли напряжение в доме? Видимо они тогда его черезчур опустили...

А суть нынешней проблемы, как мне кажется, в следующем. Несколько лет назад у родителей дома сгорел телевизор, который смотрелся глубокой ночью. Обидно, соседи тоже пожаловались на выгоревшую технику. Муж тогда полез в розетку с вольтметром: днем 250-270V, ночью до 300V... Все честно говоря были в шоке. Приходим к себе домой, измеряем: 250V - это стандарт. В те годы мой муж занимал должность главного энергетика в подольском узле электросвязи. Ну и приезжает он в подольские электросети, выкладывает суть проблемы: в центре города повышенное напряжение, техника выгорает в домах, да и нам как прикажете работать?. А они ему: "Ой тоже мне удивил, да повышенное напряжение тут по всему городу. Организациям мы вообще советуем всю ответственную технику во избежание скачков по ночам выключать. Причины? С застойных времен тут никто ничего в сетях не менял, а Мосэнерго нам такое напряжение поставляет, потому что электричества у них много... А чтобы что-то настроить нужны средства, люди и т.д."
Потом спустя года два приходят ко мне домой два электрика из ПЭС. Сказали, что ПЭС замучили уже судебными разбирательствами потребители с выгоревшей техникой, и у них приказ привести напряжение в норму по всему городу. А мою ближнюю к двери розетку, как наиболее близкую к подъездному щитку, попросили им выделить в качестве тестовой. Крутили долго, и напряжение они тогда опустили. Может быть надо всего лишь обратиться в ПЭС с просьбой прислать своих электриков , чтобы они теперь наоборот подняли напряжение в доме? Видимо они тогда его черезчур опустили...
Маришель
Электороэнергию мы не только эспортитируем, но и импортируем, что в общем балансе все равно дает недостаток мощностей. Это факт. Сейчас некогда рыться в архиве новостей, но недавно на rian.ru была статья именно на эту тему.
recent
а телипаться по судам ни кому не захотелось( мне некогда, а соседям не охота), да и лично для меня ущерб был не очень большой( 1500руб), на юридическую консультацию можно было спустить больше денег.
Электороэнергию мы не только эспортитируем, но и импортируем, что в общем балансе все равно дает недостаток мощностей. Это факт. Сейчас некогда рыться в архиве новостей, но недавно на rian.ru была статья именно на эту тему.
recent
а телипаться по судам ни кому не захотелось( мне некогда, а соседям не охота), да и лично для меня ущерб был не очень большой( 1500руб), на юридическую консультацию можно было спустить больше денег.
Это ты к чему? Кстати, доставить электроэнергию от линий, идущих в Европу и проходящих через европейскую часть России, на мой взгляд все же проще, чем построить новые генерирующие мощности хрен знает где (где никто не будет против), а потом вести новые линии от них до Москвы. Но экспорт энергии - это выгодно, к тому же договора, отчасти - политика ну и т.д. Поэтому, с моей точки зрения, именно парадокс...recent писал(а): энергию надо еще доставить. об этом не забывай.
"Человеку не нужны звезды. Человеку нужен человек!" (с) С.Лем
Повышенное напряжение в фазе чаще всего является следствием большой разницы в нагрузках на разных фазах при недостаточном сечении или большом сопротивлении нулевого проводника. Очень часто после перегрузок нулевой проводник "отгорает" и вследствие небольшого дисбаланса нагрузок напряжение в одной фазе может упасть до 170-180 вольт (в экстремуме до нуля), а в другой вырасти до 270-280 (в экстремуме до 380 при норме 220-230). Некачественный ноль (отсутствие глухозаземленной нейтрали) - главная причина. В городских сетях напряжение 6/10 кВ держится в очень жестких рамках (на этих сетях аварии крайне редки), а вот после трансформатора, где токи (и сечения проводов) значительно выше, где играет роль качественный контакт и достаточное сечение, тут-то все и начинается.
P.S. Подстанция Чагино - первый звонок. Не зря Шойгу еще 5 лет назад назвал 21-й век веком техногенных катастроф. То-ли еще будет.
P.S. Подстанция Чагино - первый звонок. Не зря Шойгу еще 5 лет назад назвал 21-й век веком техногенных катастроф. То-ли еще будет.
Если вы будете внушать человеку, что он неполноценный
и ничего, кроме денег, ему в жизни не нужно,
рано или поздно он в это поверит.
и ничего, кроме денег, ему в жизни не нужно,
рано или поздно он в это поверит.
ДАН
зачем ускоритель? перекос в потреблении всегда есть, только вот чем дряхлее оборудование тем быстрее отгорит нулевой проводник, что уже вызыет сильный перекос даже при почти равномерной нагрузке на разных фазах.
Лубая разница в потреблении на фаза х вызовет перекос по напряжению, только исправное оборудование ( и нуль с запасом по сечению) компенсируют этот перекос)
зачем ускоритель? перекос в потреблении всегда есть, только вот чем дряхлее оборудование тем быстрее отгорит нулевой проводник, что уже вызыет сильный перекос даже при почти равномерной нагрузке на разных фазах.
Лубая разница в потреблении на фаза х вызовет перекос по напряжению, только исправное оборудование ( и нуль с запасом по сечению) компенсируют этот перекос)
ДАН
ну не совсем так. сам по себе ноль может отвалиться если... его кто-то сдал в металлолом. ну еще ни что не вечно, и потом выгорает контакт в месте прихода этого пресловутого нуля - уменьшается эффективное сечение - уменьшается сечение - растет ток- еще сильнее выгорает место контакта - ну и так по кругу. Просто за оборудованием надо следить и производить сервисные работы. А у нас же распред.щиты могут стоять в сыром помещении и годами до них не доходит электрик
ну не совсем так. сам по себе ноль может отвалиться если... его кто-то сдал в металлолом. ну еще ни что не вечно, и потом выгорает контакт в месте прихода этого пресловутого нуля - уменьшается эффективное сечение - уменьшается сечение - растет ток- еще сильнее выгорает место контакта - ну и так по кругу. Просто за оборудованием надо следить и производить сервисные работы. А у нас же распред.щиты могут стоять в сыром помещении и годами до них не доходит электрик
перкос получился - там потёк большой ток + еще в щитовых сыро
даже кто-нить ремот делает, врубает сварочный аппарат или болгарку когда на других фазах потребление маленькое (на пример днем - все куда- то ушли) - получаем перекос.
Или происходит КЗ в отдельно взятой квартире и не успевает сработать автомат - опять же большой перекос. Причин на самом деле много, да и синусоиды напржения/тока в сети далеки от идеала.
даже кто-нить ремот делает, врубает сварочный аппарат или болгарку когда на других фазах потребление маленькое (на пример днем - все куда- то ушли) - получаем перекос.
Или происходит КЗ в отдельно взятой квартире и не успевает сработать автомат - опять же большой перекос. Причин на самом деле много, да и синусоиды напржения/тока в сети далеки от идеала.
В нормально работающей системе перекоса большого быть не должно и сечения должно хватать с большушим запасом
Последний раз редактировалось Al_S 14 дек 2006 16:48, всего редактировалось 1 раз.