1. Во внутреннем дворе монтируют опалубку и будут на следующей неделе продолжать заливку паркинга.
2. Там большой ещё объём работ по паркингу и его будут делать месяца 1,5 точно. И только потом начнут обустраивать внутреннюю территорию, ровнять её землей и т.д.
3. Сдача дома и передача квартир будут с задержкой, весной-летом следующего года.
4. В квартирах (может, и не всех, но которые я посмотрел) сделано изменение планировки. Без предупреждения и без уведомления будущих жильцов.
В частности, в некоторых квартирах вместо большого холла с санузлами по его углам/краям, один из санузлов переехал в середину этого холла. То есть заходишь ты в квартиру, а слева у тебя по стенке не прихожая аккуратненькая с красивым шкафом, перед ним просторный холл, а потом только сортир, а вот он сортир, сразу у входа. А за сортиром только гардеробная в углу.
Причём, стояки в этом сортире посередине сделаны так, что идут по стене, ближней к входной двери. Не сдвинешь никак стенку.
Короче, вспоминается хрущёвка, где в квартирах сортир посередине комнаты и сразу же за входной дверью. И никуда ты его не сдвинешь.
Этот факт крайне опечалил
(если не сказать, что это просто п...здец), учитывая, что застройщик официально за подписью директора заявлял зимой, что изменений в планировке квартир не было.
5. Лифты будут Щербинского лифтостроительного завода, но не обычные крашеные (как в новостройках делают), а зеркальные внутри.
6. Электричество будет подведено до щитка.
7. Трубы отопления будут прокладываться по полу. Наикратчайшим путём. То есть поперёк комнат. Мало того, что их надо переделывать и разводить по углам, так ещё и съедается высота потолков. А она и так сделана 2,77-2,80 м. в черновом варианте.
8. Стяжка делаться в комнатах не будет.
9. В санузлах вроде как должна быть стяжка и гидроизоляция (без этого нельзя сдать дом), пока что её нет.
10. Счётчиков и регуляторов тепла для меньшей/большей оплаты отопления по факту его потребления не будет, будет стандартный тариф отопления по нормативу. Жарко и батареи огненные? Плати столько же и открывай окна.
11. В балконную дверь можно пролезть только боком. Она сантиметров 45-50 в ширину.
12. Стеновые межквартирные/межкомнатные блоки положены так, что бетонные монолитные стойки выпирают сантиметров на 5-7 в сторону комнаты. Чтобы сделать ровную стену, надо положить, соответственно, 5-7 см. штукатурки и, следовательно, уменьшить размеры комнат.
13. Кирпичная кладка на балконе никак не связана арматурой с бетонным монолитным каркасом. А там, по ГОСТу, должна быть связь. Арматурины должны выходить из монолита и связываться с швами в кирпичной кладке. Этого нет. В теории, если сильно стукнуть по кирпичной кладке на балконе, она может улететь вниз. Особенно по краям в вертикальных стыках бетон/кирпич. Цемент, наверное, удержит, но это не есть хорошо.
14. Вид из окон на зелёную рощу крайне порадовал.